Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken?"— Utskrift av presentasjonen:

1 VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken?
Kontrollpartner AS Sprinkler- og Vanntåkesystemer AS 20. mars 2014 Arnstein Fedøy BFO DAGENE NOVEMBER 2011 Foredragsholder: Arnstein Fedøy

2 Agenda Orientering om BFO og deres arbeid
Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Kontroll av vanntåkesystemer

3 Orientering om BFO og deres arbeid
Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene har behov for å kontakte myndighetene.

4 Orientering om BFO og deres arbeid
BFOs samarbeidsmøte Håndbok for byggeiere Sertifisering av passiv brannsikring Kommende arbeid

5 Revidering av SAK10 § Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg l) Løfteinnretninger m) Lydforhold og vibrasjoner n) Miljøsanering o) Brannalarm, nødlys og ledesystem.

6 Revidering av SAK10 § Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær- og varmeinstallasjoner j) Slukkeinstallasjoner k) Ventilasjon- og klimainstallasjoner l) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg m) Løfteinnretninger n) Lydforhold og vibrasjoner o) Miljøsanering p) Brannalarm, nødlys og ledesystem.

7 Revidering av SAK10 Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for kontroll b) Våtrom (i boliger) c) Lufttetthet (i nye boliger) d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3) e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3) g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) h) Slukkeinstallasjoner (i tiltaksklasse 2 og 3).

8

9

10 Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler (automatiske)
CEN/TS (design og dimensjonering på vei inn) EN 12845 NFPA 750 5.6 Nozzles. 5.6.1* Listing. Nozzles shall be listed either individually or as a part of a pre-engineered system, and the listing information shall include the following: (1) Specific hazards and protection objectives (2) Volumetric flow rate characteristics of water discharge for each nozzle (3) Maximum height of protected space (4) Minimum distance between nozzle tip or diffuser, as applicable, and plane of protection (5) Maximum spacing between nozzles (6) Maximum coverage area per nozzle (7) Minimum spacing between nozzles (8) Maximum height between ceiling and nozzle diffuser or tip, as applicable (9) Nozzle obstruction spacing criteria (10) Maximum spacing of nozzles from walls (11) Minimum- and maximum-rated operating pressures of nozzles

11 Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler
IMO MSC 265 (erstattar A800) VdS FM 5560 UL 2167 (OH 1 og 2) LPCB 1283 / DD8489/8458

12 Eks.

13 Bakgrunn? 1. Etg.: VINMONOPOLET: Rommet over nedforet himling på ca. 45 cm mangler sprinklerdekning. UTVENDIG : Posten og Vinmonopolet, utvendig er det en del overbygde arealer og i deler av disse arealene, hovedsakelig omkring varemottakene, lagres det brennbare varer. EKS: tomme trepaller og avfallscontainere. Varemottak: Vinmonopolet og Posten mangler sprinkler.

14 Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester
Tabell 1.1 Risikoklasse/områder Våt eller Pre-action m2 Tørr eller alternerende Kontor- og skoleområder 72 90 Banker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner, atrium og service haller Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler og forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenter Skjulte gulv og over himling Data-, serverrom Museum (typisk bolig omgjort til museum) Museum 144 180 Garasje Enkelt butikken Varehus, butikksenter og forbrukermarked 216 270 Arkivrom, bibliotek, bokhandlere Utstillingsrom og butikkgater Små radio- og TV kommunikasjonsstudio Tekniske sentre og tekniske rom

15 Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester
Tabell 1.3 — Minimum operasjonstid vannforsyning (kontrollsystemer) Risikoklasse/område Operasjonstid Kontor- og skoleområder 30 min Banker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner, atrium og service haller 60 min Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler, forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenter Skjulte gulv og over himling Data-, serverrom Museum (typisk bolig omgjort til museum) Museum (zoologisk, tekniske, osv.) Garasje Enkelt butikken Varehus, butikksenter og forbrukermarked Arkivrom, bibliotek, bokhandlere Utstillingsrom og butikkgater Små radio- og TV kommunikasjonsstudio Tekniske sentre og tekniske rom

16 Ny FG-veiledning på vanntåke
Tabell 2.1 Informativ Nr. Bruksområde FM 5560 HC1 IMO MSC 265 VdS CEN/TS 14972 Kontor- og skoleområder X Banker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner og service haller Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler, forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenter Skjulte gulv og over himling, loft (x) (X) Data-, serverrom Museum (typisk bolig omgjort til museum) Museum (zoologisk, tekniske, osv.) Garasje Enkelt butikken Varehus, butikksenter og forbrukermarked Arkivrom, bibliotek, bokhandlere Utstillingsrom og butikkgater(lav brannbelasting) Små radio- og TV kommunikasjonsstudio Tekniske sentre og tekniske rom

17 Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester
Normativ Test standard Bruksområder der dekkes av test standarden Design / bruksbegrensninger VDS – Office protocol without limitations. Offices, banks, conference rooms, schools, universities, churches, restaurants, Train stations and service halls (without sales areas, shop passages, warehouses etc.) Maximum ceiling height: found in fire tests The test protocol is applicable for horizontal, solid, flat ceilings with heights of 2 m and above, up to the maximum ceiling height tested. Kitchen areas only if it is verified by additional spray tests that the water cannot hit the oil and sufficient protection is granted. VDS – Office protocol with limitations to building material and area size Storage rooms (no storage of flammable liquids, gases etc.; plastics only to a certain extent), computer rooms, plant rooms, libraries, file rooms, archives Applikations areal <51m2 Fire rating of walls =30 min

18 Kontroll av vanntåkesystemer
FG 920 sertifisering Systemopplæring for PRO, ikke KONTROLL Kreve 3. parts kontroll av selskap som ikke selger samme system/dyser

19 Spørsmål? Takk for meg.


Laste ned ppt "VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google